דילוג לתוכן
  • דף הבית
  • קטגוריות
  • פוסטים אחרונים
  • משתמשים
  • חיפוש
  • חוקי הפורום
כיווץ
תחומים

תחומים - פורום חרדי מקצועי

💡 רוצה לזכור קריאת שמע בזמן? לחץ כאן!
  1. דף הבית
  2. חומרה
  3. אל פסק מתאים

אל פסק מתאים

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חומרה
99 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • zvinissimZ מנותק
    zvinissimZ מנותק
    zvinissim
    השיב למשחזר מידע ב נערך לאחרונה על ידי
    #7

    @משחזר-מידע אמר באל פסק מתאים:

    החיבור של הסוללות הנוספות חייבים להיות בחיבור מקבילי (אם אתה מוסיף את זה לאל פסק קיים)

    @משחזר-מידע לא לכל UPS אפשר להוסיף סוללות.
    ה-UPSים הפשוטים לא ניתן לשרשר אליהם סוללות.

    ה UPSים החכמים יותר מתחלקים ל 2 סוגים.

    1. מכשיר מובנה (בקר+סוללות) ואז יש חיבורים בגב המכשיר לשרשר סוללות נוספות (גם בהגבלה מסויימת)
    2. לקנות את הבקר בנפרד והסוללות בנפרד ואז תוכל להוסיף סוללות לפי גודל הבקר.

    שוב, הכול טוב ויפה אני לא חושב שיש מישהו מעשי שמוכן להשאיר את המערכת שלו תלויה על UPS כל שיהיה מתוחכם ולא ידאג לכיבוי כפוי או להפעלת גנרטור לאחר פרק זמן ( כ10-20 שניות מרגע ירידת המתח)

    פורום אופיס
    לכל הטיפים שלי

    יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
    1
    • יעקב ישראלי מנותק
      יעקב ישראלי מנותק
      יעקב ישראל
      השיב לzvinissim ב נערך לאחרונה על ידי
      #8

      @zvinissim זה לא מערכת של הכור בדימונה
      זה מחשב לקול הלשון

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • zvinissimZ מנותק
        zvinissimZ מנותק
        zvinissim
        השיב למשחזר מידע ב נערך לאחרונה על ידי
        #9

        @משחזר-מידע אמר באל פסק מתאים:

        החיבור של הסוללות הנוספות חייבים להיות בחיבור מקבילי (אם אתה מוסיף את זה לאל פסק קיים)

        @יעקב-ישראל אז תקנה את הרגיל (לא את הפשוטים) ק"ו אם זה מחשב All In One

        פורום אופיס
        לכל הטיפים שלי

        יעקב ישראלי מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        1
        • יעקב ישראלי מנותק
          יעקב ישראלי מנותק
          יעקב ישראל
          השיב לzvinissim ב נערך לאחרונה על ידי
          #10

          @zvinissim זה בדיוק מה שאני שואל
          כמה VA ואיזה חברה

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • מ מנותק
            מ מנותק
            משחזר מידע
            השיב לzvinissim ב נערך לאחרונה על ידי משחזר מידע
            #11

            @zvinissim אמר באל פסק מתאים:

            @יעקב-ישראל אז תקנה את הרגיל (לא את הפשוטים) ק"ו אם זה מחשב All In One

            הרגיל לא יכול להחזיק כמה שעות "טובות"

            יעקב ישראלי zvinissimZ 2 תגובות תגובה אחרונה
            1
            • יעקב ישראלי מנותק
              יעקב ישראלי מנותק
              יעקב ישראל
              השיב למשחזר מידע ב נערך לאחרונה על ידי
              #12

              @משחזר-מידע גם אם זה מחשב שלא לוקח הרבה (אני חושב שהוא עם שנאי)

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • מ מנותק
                מ מנותק
                משחזר מידע
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משחזר מידע
                #13

                לא יחזיק

                יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                2
                • יעקב ישראלי מנותק
                  יעקב ישראלי מנותק
                  יעקב ישראל
                  השיב למשחזר מידע ב נערך לאחרונה על ידי
                  #14

                  @משחזר-מידע מה הכוונה הרגיל
                  אין לי שמץ של הבנה במערכות אל פסק

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  1
                  • zvinissimZ מנותק
                    zvinissimZ מנותק
                    zvinissim
                    השיב למשחזר מידע ב נערך לאחרונה על ידי
                    #15

                    @משחזר-מידע אמר באל פסק מתאים:

                    הרגיל לא יכול להחזיק כמה שעות "טובות"

                    @משחזר-מידע אתה מכיר UPS שמחזיק שעות?
                    אני לא..

                    שאני רשמתי רגיל לא רשמתי את הפשוטים שעולים 300-400 ש"ח (ויסלחו לי כולם אבל הם לא שווים מאומה לדברים האלו)

                    אפשר לקחת UPS אינטרקטיב נורמלי באזור ה -800 ש"ח

                    על המכשירים הם באזור ה 10-15 דקות

                    קונים UPS ע"פ שרידות של מערכת

                    פורום אופיס
                    לכל הטיפים שלי

                    יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    1
                    • יעקב ישראלי מנותק
                      יעקב ישראלי מנותק
                      יעקב ישראל
                      השיב לzvinissim ב נערך לאחרונה על ידי
                      #16

                      @zvinissim אבל נראה לי שהכל ביחד לא לוקח 100 VA
                      זה לא אמור להתחשבן עם השעון ?

                      מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • מ מנותק
                        מ מנותק
                        משחזר מידע
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי משחזר מידע
                        #17

                        @יעקב-ישראל אמר באל פסק מתאים:

                        מה הכוונה הרגיל

                        לצורך הענין ממש לא משנה

                        וכמו ש @zvinissim כתב

                        @zvinissim אמר באל פסק מתאים:

                        אתה מכיר UPS שמחזיק שעות?

                        אל פסק שיחזיק שעות מיוצר בייצור ספציפי על פי דרישת הלקוח

                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                        2
                        • מ מנותק
                          מ מנותק
                          משחזר מידע
                          השיב ליעקב ישראל ב נערך לאחרונה על ידי
                          #18

                          @יעקב-ישראל אמר באל פסק מתאים:

                          זה לא אמור להתחשבן עם השעון ?

                          כן
                          יתן לך עוד דקה

                          יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          1
                          • יעקב ישראלי מנותק
                            יעקב ישראלי מנותק
                            יעקב ישראל
                            השיב למשחזר מידע ב נערך לאחרונה על ידי
                            #19

                            @משחזר-מידע זה המצב ??

                            תגובה 1 תגובה אחרונה
                            0
                            • מ מנותק
                              מ מנותק
                              משחזר מידע
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                              #20

                              למה ?
                              נראה לך שפורים היום ואני עושה בדיחות ?

                              תגובה 1 תגובה אחרונה
                              1
                              • zvinissimZ מנותק
                                zvinissimZ מנותק
                                zvinissim
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                #21

                                @יעקב-ישראל
                                אם זה מערכת של קול הלשון אתה צריך לחשוב על הדברים הבאים ואז להליט

                                1. מהי רמת השרידות (אם יש הפסקת חשמל אתה חייב שהמחשב ימשיך לעבוד או שאתה לוקח סיכון)
                                2. כמה זמן אתה רוצה שהמחשב ימשיך לעבוד עד שיקרה משהו (יחזור החשמל,כניסת גנרטור באם קיים, כיבוי כפוי וכד')

                                אלו שיקולים שאתה צריך לחשוב עליהם לפני שאתה מחליט איזה דגם לקנות

                                פורום אופיס
                                לכל הטיפים שלי

                                יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                1
                                • יעקב ישראלי מנותק
                                  יעקב ישראלי מנותק
                                  יעקב ישראל
                                  השיב לzvinissim ב נערך לאחרונה על ידי
                                  #22

                                  @zvinissim ולכן אני שואל
                                  אבל אני מתחיל להתייאש
                                  אתם מדברים על 20 דקות
                                  ועוד למערכת שלא לוקחת כמעט חשמל

                                  zvinissimZ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  0
                                  • מ מנותק
                                    מ מנותק
                                    משחזר מידע
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                    #23

                                    @יעקב-ישראל אמר באל פסק מתאים:

                                    אבל אני מתחיל להתייאש

                                    השאלה שלי למה "חייב" שיהיה מספיק לכמה שעות ?

                                    יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    0
                                    • zvinissimZ מנותק
                                      zvinissimZ מנותק
                                      zvinissim
                                      השיב ליעקב ישראל ב נערך לאחרונה על ידי zvinissim
                                      #24

                                      @יעקב-ישראל אמר באל פסק מתאים:

                                      ועוד למערכת שלא לוקחת כמעט חשמל

                                      לא רוצה להעליב

                                      נראה לך שמחשב כזה לא לוקח חשמל?

                                      בעבר היו מחשבים עם ספקים של 300W היום המחשבים משוכללים יותר ומגיעים לך עם 500W-600W.
                                      וזה עוד לפני כרטיסי מסך משוכללים וכו,

                                      פורום אופיס
                                      לכל הטיפים שלי

                                      יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      0
                                      • יעקב ישראלי מנותק
                                        יעקב ישראלי מנותק
                                        יעקב ישראל
                                        השיב לzvinissim ב נערך לאחרונה על ידי יעקב ישראל
                                        #25

                                        @zvinissim תסתכל בקישור שהבאתי ותראה כמה הוא לוקח
                                        6436e65a-b1b8-4913-98ad-f93f4af28700-image.png

                                        מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        1
                                        • יעקב ישראלי מנותק
                                          יעקב ישראלי מנותק
                                          יעקב ישראל
                                          השיב למשחזר מידע ב נערך לאחרונה על ידי
                                          #26

                                          @משחזר-מידע כי קול הלשון מכובה זה צרה צרורה
                                          (צריך לבוא במיוחד להדליק ועוד כמה דברים שאין פה המקום לפרטם)

                                          מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          0

                                          • 1
                                          • 2
                                          • 3
                                          • 4
                                          • 5
                                          בא תתחבר לדף היומי!
                                          • התחברות

                                          • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                                          • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                                          • פוסט ראשון
                                            פוסט אחרון
                                          0
                                          • דף הבית
                                          • קטגוריות
                                          • פוסטים אחרונים
                                          • משתמשים
                                          • חיפוש
                                          • חוקי הפורום