הגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג
-
@clickone אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
@איש-אחד זה לא היה נראה כבד משקל.
המוצר הזה באיביי
הכי גדול שוקל 5 קילו אחד.
אם יש לך רעפים וזה לכיוון הנכון אז המצב שלך טוב לכאורההיום יש כבר רעפים שהם בעצמם קולטים https://www.tesla.com/solarroof
-
@אדרבה אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
גם בדירות בהם יש חיבור תלת פאזי. הגנרטור משרשר פאזה אחת דרך בורר תלת פאזי.
אני הייתי מעוניין שכל מה שאמור להתחבר לגנרטור ישב על אותה פאזה ורק אותה לחבר לגנרטור.
אבל אם אני מצומצם ל-25 אמפר לפאזה בודדת, לכאורה לא יהיה לי ברירה אלא לעשות גנרטור על 2 פאזות על כל מה שיושב עליהן.@אדרבה אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
@איש-אחד הוא צודק לגמרי.
אני גם מסכים. לא חולק על זה. ואני גם מעריך את זה שהוא הסכים לוותר על "תשלומי איזון" בין הדיירים התחתונים לעליונים.
סתם ציינתי את הבלגן שנוצר לנו בעקבות גורמים מחוץ לבניין.
כי בהתחלה ניגשנו לכל השכנים המבוגרים עצמם, וכולם חתמו לנו בשמחה, עד שהצאצאים ש"לא מכירים אותנו ממטר" התחילו "לערבב". -
@אדרבה אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
ומעל 100 A המחיר הוא 57.8 ל30 יום
כך שההפרש בין 1X25 או 3X25 ל40X3 הוא כ90 ₪ בחודש.דיברתי מקודם עם החשמלאי שעשה לי את כל החשמל כשנכנסתי לדירה,
הוא אמר לי תתקשר לחברת חשמל תתן להם את הפרטים שלי ותפתח הזמנה,
אחר כך תעשה מה שאתה רוצה...התקשרתי שוב לחברת חשמל בשביל לפתוח הזמנה.
שאלתי את הנציג (כמובן, השיחה מוקלטת) איזה הבדל יש בין 3x25 ל 3x40,
והוא אמר לי שרק בתשלום הראשוני.
שאלתי אותו אתה בטוח, כי הבנתי ממישהו שגם בתשלום הקבוע החודשי יש הפרש,
והוא אמר לי - אתה נשאר לקוח ביתי, אין שום הבדל בתשלום הקבוע.יכול להיות שמשהו השתנה אצלם? או שהנציג לא יודע? עכ"פ יש לי הקלטה.
-
@www אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
תודה!
הנה 0_1518030419185_קולטים סולאריים.pdf
בעיות של עודף משקל -
@אדרבה אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
ועדיין יתכן שאתה הצודק?!
אני וודאי לא "צודק", אני ממש לא מאן דאמר. זה פשוט מה הנציג שירות ענה לי.
רק האמת שגם אני קצת חושש,
כי בראש המסמך שהבאת כתוב מעודכן ל 15.1.18,
אז אולי יש מצב שהעלו את המחירים עכשיו ופשוט הנציג לא מעודכן? -
@איש-אחד
אף א' לא יוכל להכריח אותך לשלם ולהזמין מה שאינך מעוניין בו. תמיד תוכל לבקש להמשיך להרהר בנושא, ולחזור אליהם שוב.
הכלל - תהיה ברור ומוחלט עם עצמך, ותתייעץ כמה שיותר. לא עולה כסף בדר"כ, ותשועה ברוב יועץ!!
באופן כזה, לא תעשה טעויות בעז"ה, וגם לא יוכלו ל'החליט בשבילך' מה שאינך באמת מעוניין בו, או טוב בשבילך.
בהצלחה! -
אין שום סיבה עניינית לעשות היום 3 כפול 25 ולא 3 כפול 40 ההבדל בתשלום הקבוע באם קיים הוא משהו ברמת השקלים הבודדים, לא משמעותי.
מי שחושב להזמין 25 ולהגדיל לבד ל40 אינו חוסך כלום חוץ מלחיות בפחד שחברת החשמל יעלו על זה ויתנו גם קנס, וזה יכול לקרוא בגלל ששכן אחד בבנין הזמין שינוי לדירה שלו.
רק לזכור שהיום הכיירים גם עוברים לחשמלי ואז יש צורך ליותר מ25, וגם באם תרצו להגדיל מ25 ל40 תצטרכו שוב לעבור ביקורת ח.חשמל כולל תשלום לחשמלאי שזה יוצא כבר יותר יקר מהחיסכון העכשוי. -
@חיים-שלום אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
ההבדל בתשלום הקבוע באם קיים הוא משהו ברמת השקלים הבודדים, לא משמעותי.
אני גם מעוניין שזה יהיה כך,
אבל לפי המסמך הרשמי מאתר חברת החשמל ש @אדרבה הביא כאן, זה ממש לא נשמע כך:
עד 100 אמפר חד / תלת פאזי = פחות מ 20 לחודשיים
מעל 100 אמפר = כמעט 200 לחודש.משאלת הלב שלי, שכאשר הם כותבים "תעריף אחיד מעל 100 אמפר" הם מתכוונים לנתיכים של 100 - בפאזה בודדת או ב-3x100. הלוואי.
למעשה, אתם מכירים מישהו שיש לו בפועל תלת של 40?
כי הייתי שמח לשמוע אצל אחד כזה, א' כל - האם יש לו חשבון דו חודשי (כי במסמך הנ"ל משמע שמעל 100 אמפר שייך רק חודשי),
וכמובן, שאלת השאלות, מה גודל התשלום הקבוע שלו.תודה!
-
@חיים-שלום אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
הכוונה מעל מאה, והויכוח כאן הוא בין 25 ל40 שזה פחות ממאה.
אתה בטוח ב % שמעל 100 הנ"ל כוונתם בפועל מעל 300?
כי אנחנו מדברים על תלת פאזי כפול 40 שזה 120.
וממש לא מתחשק לי להכנס איתם לוויכוחים לאחר מעשה. -
@איש-אחד אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
@חיים-שלום אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
הכוונה מעל מאה, והויכוח כאן הוא בין 25 ל40 שזה פחות ממאה.
אתה בטוח ב % שמעל 100 הנ"ל כוונתם בפועל מעל 300?
כי אנחנו מדברים על תלת פאזי כפול 40 שזה 120.
וממש לא מתחשק לי להכנס איתם לוויכוחים לאחר מעשה.זה לא 3 כפול 40 = 120.
זה גודל החיבור לפי מדרגות 25 40 63 80 100 וכו' -
@איש-אחד אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
@חיים-שלום אמר בהגדלת חשמל לתלת פזי - לפני בנייה על הגג:
זה לא 3 כפול 40 = 120.
זה גודל החיבור לפי מדרגות 25 40 63 80 100 וכו'תזכור! זה על אחריותך! אני סומך עליך!
תודה רבה!
אם אתה מדבר על לקיחת אחריות, נא לשאול את המוקדן של ח. חשמל בעת ההזמנה.
-
חברי'ה, יש עדכון!
ראשית, גילינו כאן את השורה: "ניתן לחסוך עלויות בהזמנה משותפת של כמה דיירים המתגוררים באותו בניין."
היות וכל שלשת דיירי הקומה העליונה רוצים להגדיל (גם) את החשמל,
שכן שלי נסע היום למשרדי חברת חשמל בתל אביב, וביקש לאחד את שלשת ההזמנות שלנו לאחת גדולה,
ואכן, הוא הצליח לחתוך לי כ-1000 ש"ח במחיר עבור ההגדלה.
בתכל'ס שילמתי על ההזמנה (שוב: הגדלה מחד פאזי 25 לתלת פאזי x40) רק 3712 ש"ח,
כשמשום מה הם טענו שזה לא כולל את עלות הבדיקה 520 ש"ח. אז למעשה זה יהיה 4232 ש"ח.
במקום 5,253.43 ש"ח כפי שמופיע בסימולטור שלהם.ולשאלת השאלות,
הנציג אכן אישר שהסכום החודשי הגבוה שכתוב בטבלה שלהם על 100 אמפר ומעלה -
מדובר בנתיכים של 100 ולא של 40.תודה רבה לכולם!!!
-
עדכון טרי מהבוקר,
הבוקר ב"ה עברנו את הביקורת בשלום,
אנחנו עם תלת פאזי של 40.הבודק נכנס, בדק בלוח הראשי שיש הארקה,
ושלח את העוזר של החשמלאי שעשה אצלי את העבודה - שיבדוק שיש הארקה בכל השקעים...
בבחינת "לתת לחתול לשמור על החלב" (או אולי חל"ב? - כך החשמלאים קוראים להכנת תשתית התלת פאזי בלוח)
הוא אפילו לא טרח לעשות בעצמו סיבוב כלשהו בבית, והלך להחליף את המונה...נ.ב. החשמלאי אמר לי שזה לא בהכרח תמיד כך.
כל פעם נופלים על טיפוס אחר.
יש כאלו עצלנים שאפילו נותנים לו להרכיב במקומם את המונה,
ויש טיפוסים מרגיזים שעוברים על כל חוט וחוט בלוח ומעירים על פקק 16 אמפר עם חוט 1.5 מ"מ.כעת הדבר האחרון שנשאר,
זה להמתין כחודשיים עד החשבונית הבאה ולוודא שבאמת אין תשלום קבוע גבוה יותר בגלל התלת פאזי.