נורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי
-
יש לי בוילר שיש לו מתג הפעלה עם נורית חיווי.
מה שמוזר שגם כשהוא כבוי יש תאורה חלשה, לעומת כשהוא באמת דולק שהחיווי יותר חזק.
מישהו יודע לומר הסבר?
מה ניתן לעשות שזה יהיה לגמרי מכובה?
פשוט זה קצת מנכסס לוודא שזה באמת כבוי..
תודה
מכובה
דלוק
-
@חוקר מוזר, תמיד תוכל להחליף מתג, כמובן שתיקח מתג מקורי של גוויס, זה קצת יקר, אבל במתג של דוד זה חובה.
זה היה ככה מלכתחילה?
כי אולי זה לא מחווט טוב? (נשמע קצת מזור שזה מתחזק כשפועל).@WWW אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
@חוקר מוזר, תמיד תוכל להחליף מתג, כמובן שתיקח מתג מקורי של גוויס, זה קצת יקר, אבל במתג של דוד זה חובה.
זה היה ככה מלכתחילה?
כי אולי זה לא מחווט טוב? (נשמע קצת מזור שזה מתחזק כשפועל).מאז שנכנסתי לדירה, אבל היה שם לפני זה שוכר שנתיים, אז אני לא יודע האם היה מיד לאחר הבניה
-
@WWW אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
@חוקר מוזר, תמיד תוכל להחליף מתג, כמובן שתיקח מתג מקורי של גוויס, זה קצת יקר, אבל במתג של דוד זה חובה.
זה היה ככה מלכתחילה?
כי אולי זה לא מחווט טוב? (נשמע קצת מזור שזה מתחזק כשפועל).מאז שנכנסתי לדירה, אבל היה שם לפני זה שוכר שנתיים, אז אני לא יודע האם היה מיד לאחר הבניה
-
יש לי בוילר שיש לו מתג הפעלה עם נורית חיווי.
מה שמוזר שגם כשהוא כבוי יש תאורה חלשה, לעומת כשהוא באמת דולק שהחיווי יותר חזק.
מישהו יודע לומר הסבר?
מה ניתן לעשות שזה יהיה לגמרי מכובה?
פשוט זה קצת מנכסס לוודא שזה באמת כבוי..
תודה
מכובה
דלוק
-
אכן פתחתי כעת וראיתי שהחוטים של הנורה לא היו מחוברים טוב.
השלילי היה מחובר אחורי המתג, והחיובי לפני המתג שזה אומר מחובר תמיד.
אני לא הכי מבין איך זה דלק חלש אם השלילי אמור להיות מנוטל כי הוא לאחר מתג, אבל תכלית את החיובי ג'כ העברתי למאחורי המתג וכעת הנורה דולקת רק כשהדוד פועל.
תודה לעוזרים -
למען האמת אני חייב להודות באשמה שהייתי יכול לפתוח מיד ולבדוק את החיבורים, בלי להעלות את הנושא לפורום.
אלא שידעתי שזה לא יקרה כ"כ מהר.. (כבר כשלושת רבעי שנה בדירה וזה לא זז)
אך ידעתי שאם אכתוב ואשאל על כך, כבר אהיה מוכרח לסדר זאת על פי התשובות.
אני מתנצל אם זה הפריע למישהו.. -
אכן פתחתי כעת וראיתי שהחוטים של הנורה לא היו מחוברים טוב.
השלילי היה מחובר אחורי המתג, והחיובי לפני המתג שזה אומר מחובר תמיד.
אני לא הכי מבין איך זה דלק חלש אם השלילי אמור להיות מנוטל כי הוא לאחר מתג, אבל תכלית את החיובי ג'כ העברתי למאחורי המתג וכעת הנורה דולקת רק כשהדוד פועל.
תודה לעוזרים@חוקר אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
השלילי היה מחובר אחורי המתג, והחיובי לפני המתג שזה אומר מחובר תמיד.
אני לא הכי מבין איך זה דלק חלש אם השלילי אמור להיות מנוטל כי הוא לאחר מתג, אבל תכלית את החיובי ג'כ העברתי למאחורי המתג וכעת הנורה דולקת רק כשהדוד פועל.לא ברור, בעקרון מתג של דוד צריך (לפי התקן) לנתק חיובי ושלילי, מה המצב אצלך? או שזה לא מתג של דוד?
-
@חוקר אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
השלילי היה מחובר אחורי המתג, והחיובי לפני המתג שזה אומר מחובר תמיד.
אני לא הכי מבין איך זה דלק חלש אם השלילי אמור להיות מנוטל כי הוא לאחר מתג, אבל תכלית את החיובי ג'כ העברתי למאחורי המתג וכעת הנורה דולקת רק כשהדוד פועל.לא ברור, בעקרון מתג של דוד צריך (לפי התקן) לנתק חיובי ושלילי, מה המצב אצלך? או שזה לא מתג של דוד?
@WWW אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
@חוקר אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
השלילי היה מחובר אחורי המתג, והחיובי לפני המתג שזה אומר מחובר תמיד.
אני לא הכי מבין איך זה דלק חלש אם השלילי אמור להיות מנוטל כי הוא לאחר מתג, אבל תכלית את החיובי ג'כ העברתי למאחורי המתג וכעת הנורה דולקת רק כשהדוד פועל.לא ברור, בעקרון מתג של דוד צריך (לפי התקן) לנתק חיובי ושלילי, מה המצב אצלך? או שזה לא מתג של דוד?
הוא מנתק את שתיהם.
נורית החיווי מחוברת באמצעות 2 חוטים קטנים שמכניסים אותם למתג יחד עם החוטים האחרים.
רק שהחשמלאי במקום לחבר את שני החוטים של נורית החיווי לחוטים היוצאים לאחר המתג, הוי אומר החיובי לחיובי שלאחר המתג והשלילי לשלילי שלאחר המתג, הוא חיבר את השלילי לשלילי שלאחר המתג, אך את החיובי הוא חיבר לחיובי שלפני המתג, ובעצם כעת הנורה קיבלה תמיד חשמל חיובי. -
@WWW אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
@חוקר אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
השלילי היה מחובר אחורי המתג, והחיובי לפני המתג שזה אומר מחובר תמיד.
אני לא הכי מבין איך זה דלק חלש אם השלילי אמור להיות מנוטל כי הוא לאחר מתג, אבל תכלית את החיובי ג'כ העברתי למאחורי המתג וכעת הנורה דולקת רק כשהדוד פועל.לא ברור, בעקרון מתג של דוד צריך (לפי התקן) לנתק חיובי ושלילי, מה המצב אצלך? או שזה לא מתג של דוד?
הוא מנתק את שתיהם.
נורית החיווי מחוברת באמצעות 2 חוטים קטנים שמכניסים אותם למתג יחד עם החוטים האחרים.
רק שהחשמלאי במקום לחבר את שני החוטים של נורית החיווי לחוטים היוצאים לאחר המתג, הוי אומר החיובי לחיובי שלאחר המתג והשלילי לשלילי שלאחר המתג, הוא חיבר את השלילי לשלילי שלאחר המתג, אך את החיובי הוא חיבר לחיובי שלפני המתג, ובעצם כעת הנורה קיבלה תמיד חשמל חיובי.@חוקר אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
רק שהחשמלאי במקום לחבר את שני החוטים של נורית החיווי לחוטים היוצאים לאחר המתג, הוי אומר החיובי לחיובי שלאחר המתג והשלילי לשלילי שלאחר המתג, הוא חיבר את השלילי לשלילי שלאחר המתג, אך את החיובי הוא חיבר לחיובי שלפני המתג, ובעצם כעת הנורה קיבלה תמיד חשמל חיובי.
אז יש לי תשובה לשאלה שלך:
@חוקר אמר בנורית חיווי שדולקת חלק במצב כבוי:
אני לא הכי מבין איך זה דלק חלש אם השלילי אמור להיות מנוטל כי הוא לאחר מתג,
כנראה בגלל שיש עוד רכיבים על האפס, כך שנסגר מעגל חלש.