דילוג לתוכן
  • דף הבית
  • קטגוריות
  • פוסטים אחרונים
  • משתמשים
  • חיפוש
  • חוקי הפורום
כיווץ
תחומים

תחומים - פורום חרדי מקצועי

💡 רוצה לזכור קריאת שמע בזמן? לחץ כאן!
  1. דף הבית
  2. בניה ושיפוצים
  3. חשמל ותאורה
  4. הגדלת לוח חשמל

הגדלת לוח חשמל

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ותאורה
25 פוסטים 4 כותבים 2.8k צפיות 3 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • Y yits

    @one1010

    מה שיש לי נקרא VRF BOX (אני חושב שגם זה מיני VRF- אבל זה משהו שונה)

    אני חושב שגם זה עובד באותה צורה, אבל יותר פונקציונאלי.

    d4f3c710-9b0f-427a-9c79-e85d8a4c7370-image.png

    מופיע לך בתמונה כמה חשמל לוקחת היחידה (בערך 32A) ושקע החשמל החיצוני (20*3)

    https://www.tadiran-group.co.il/wp-content/uploads/2019/03/גירסה-קלה-TADIRAN-VRF_2021.pdf

    O מנותק
    O מנותק
    one1010
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #16

    @yits ואיך אני יכול לדעת כמה לוקחת כל יחידה פנימית?
    כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

    Y תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • O one1010

      @yits ואיך אני יכול לדעת כמה לוקחת כל יחידה פנימית?
      כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

      Y מנותק
      Y מנותק
      yits
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #17

      @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

      כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

      אני לא מבין גדול בחשמל, אבל אני לגמרי לא מבין את שאלתך.

      מה אתה מתכוון חד פאזי - שקע רגיל?

      מזגן עילי רגיל עד 2 כ"ס מספיק לו שקע רגיל (חד פאזי)
      מזגן מעל 2.5 כ"ס עד 3.5 עובדים גם על חד פאזי אבל צריכים שקע אנגלי (שהוא יכול לספק חשמל במתח גבוה יותר)

      אבל כל זה בגלל שנקודת החשמל הזאת מספקת גם את היחידה הפנימית וגם החיצונית
      אבל ב VRF יש פיצול בין שני החלקים, תתייחס לשקע של המאייד כמו שקע של מאוורר.

      לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
      למוצרים עם הנחה מכאן.

      O תגובה 1 תגובה אחרונה
      1
      • Y yits

        @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

        כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

        אני לא מבין גדול בחשמל, אבל אני לגמרי לא מבין את שאלתך.

        מה אתה מתכוון חד פאזי - שקע רגיל?

        מזגן עילי רגיל עד 2 כ"ס מספיק לו שקע רגיל (חד פאזי)
        מזגן מעל 2.5 כ"ס עד 3.5 עובדים גם על חד פאזי אבל צריכים שקע אנגלי (שהוא יכול לספק חשמל במתח גבוה יותר)

        אבל כל זה בגלל שנקודת החשמל הזאת מספקת גם את היחידה הפנימית וגם החיצונית
        אבל ב VRF יש פיצול בין שני החלקים, תתייחס לשקע של המאייד כמו שקע של מאוורר.

        O מנותק
        O מנותק
        one1010
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #18

        @yits כתב בהגדלת לוח חשמל:

        @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

        כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

        אני לא מבין גדול בחשמל, אבל אני לגמרי לא מבין את שאלתך.

        מה אתה מתכוון חד פאזי - שקע רגיל?

        שקע על מעגל נפרד

        אבל ב VRF יש פיצול בין שני החלקים, תתייחס לשקע של המאייד כמו שקע של מאוורר.

        זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
        יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

        Y תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • O one1010

          @yits כתב בהגדלת לוח חשמל:

          @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

          כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

          אני לא מבין גדול בחשמל, אבל אני לגמרי לא מבין את שאלתך.

          מה אתה מתכוון חד פאזי - שקע רגיל?

          שקע על מעגל נפרד

          אבל ב VRF יש פיצול בין שני החלקים, תתייחס לשקע של המאייד כמו שקע של מאוורר.

          זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
          יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

          Y מנותק
          Y מנותק
          yits
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #19

          @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

          זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
          יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

          ברור שזה עובד ככה,
          אחרת מה הרווח ב VRF.

          הרעיון מאחורי זה שמנוע אחד בלבד ייצר קור לפי ביקוש לחדר אחד או לשבעה חדרים
          וכמובן זה רק במערכות אינוורטר שיכולות לשנות את רמת הפעולה של המזגן לפי ביקוש.

          לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
          למוצרים עם הנחה מכאן.

          O תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • Y yits

            @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

            זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
            יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

            ברור שזה עובד ככה,
            אחרת מה הרווח ב VRF.

            הרעיון מאחורי זה שמנוע אחד בלבד ייצר קור לפי ביקוש לחדר אחד או לשבעה חדרים
            וכמובן זה רק במערכות אינוורטר שיכולות לשנות את רמת הפעולה של המזגן לפי ביקוש.

            O מנותק
            O מנותק
            one1010
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #20

            @yits כתב בהגדלת לוח חשמל:

            @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

            זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
            יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

            ברור שזה עובד ככה,
            אחרת מה הרווח ב VRF.

            הרעיון מאחורי זה שמנוע אחד בלבד ייצר קור לפי ביקוש לחדר אחד או לשבעה חדרים
            וכמובן זה רק במערכות אינוורטר שיכולות לשנות את רמת הפעולה של המזגן לפי ביקוש.

            בכל מזגן יש 2 חלקים והרווח בVRF 1. זה לחסוך במיקום של מעבה 2. לחסוך בחשמל. עיקר החסכון הוא שבכל הפעלה של מעבה יש בזבוז של חשמל ברגע שהוא הולך רק על מאייד אחד ובVRF הבזבוז הזה הולך להפעיל מאיידים נוספים.

            מעבר לכך אין לדעתי הוכחה שהמאייד עצמו לא עושה את אותה פעולה בדיוק כמו כל מאייד אחר

            Y תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • O one1010

              @yits כתב בהגדלת לוח חשמל:

              @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

              זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
              יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

              ברור שזה עובד ככה,
              אחרת מה הרווח ב VRF.

              הרעיון מאחורי זה שמנוע אחד בלבד ייצר קור לפי ביקוש לחדר אחד או לשבעה חדרים
              וכמובן זה רק במערכות אינוורטר שיכולות לשנות את רמת הפעולה של המזגן לפי ביקוש.

              בכל מזגן יש 2 חלקים והרווח בVRF 1. זה לחסוך במיקום של מעבה 2. לחסוך בחשמל. עיקר החסכון הוא שבכל הפעלה של מעבה יש בזבוז של חשמל ברגע שהוא הולך רק על מאייד אחד ובVRF הבזבוז הזה הולך להפעיל מאיידים נוספים.

              מעבר לכך אין לדעתי הוכחה שהמאייד עצמו לא עושה את אותה פעולה בדיוק כמו כל מאייד אחר

              Y מנותק
              Y מנותק
              yits
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #21

              @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

              מעבר לכך אין לדעתי הוכחה שהמאייד עצמו לא עושה את אותה פעולה בדיוק כמו כל מאייד אחר

              גם במזגן רגיל היחידה החיצונית היא שצורכת את החשמל והיחידה הפנימית לוקחת קצת יותר ממאוורר דיגיטלי
              אם תסתכל בטבלאות של תדיראן מופיעה צריכת החשמל רק ביחידה החיצונית
              על היחידה הפנימית אין התייחסות, כי היא כמעט ולא צורכת חשמל.

              אין לי אפשרות להוכיח לך, אבל תלך לכל מי שמבין במיזוג אוויר ותשאל אותו

              לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
              למוצרים עם הנחה מכאן.

              O תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • Y yits

                @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

                מעבר לכך אין לדעתי הוכחה שהמאייד עצמו לא עושה את אותה פעולה בדיוק כמו כל מאייד אחר

                גם במזגן רגיל היחידה החיצונית היא שצורכת את החשמל והיחידה הפנימית לוקחת קצת יותר ממאוורר דיגיטלי
                אם תסתכל בטבלאות של תדיראן מופיעה צריכת החשמל רק ביחידה החיצונית
                על היחידה הפנימית אין התייחסות, כי היא כמעט ולא צורכת חשמל.

                אין לי אפשרות להוכיח לך, אבל תלך לכל מי שמבין במיזוג אוויר ותשאל אותו

                O מנותק
                O מנותק
                one1010
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                #22

                @yits אם בכל מזגן זה ככה וכלפי הנתון הזה אין שינוי בין כל מזגן לVRF אז ממילא אין כאן טענה חדשה לגבי סוג השקע

                Y WWWW 2 תגובות תגובה אחרונה
                0
                • O one1010

                  @yits אם בכל מזגן זה ככה וכלפי הנתון הזה אין שינוי בין כל מזגן לVRF אז ממילא אין כאן טענה חדשה לגבי סוג השקע

                  Y מנותק
                  Y מנותק
                  yits
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #23

                  @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

                  @yits אם בכל מזגן זה ככה וכלפי הנתון הזה אין שינוי בין כל מזגן לVRF אז ממילא אין כאן טענה חדשה לגבי סוג השקע

                  אני קצת חוזר על עצמי
                  מזגן רגיל יש לו הזנה יחידה של חשמל, המדחס מקבל חשמל מהשקע של המאייד
                  אבל מזגן VRF וכדו' יש לו שני הזנות חשמל, הזנה נפרדת ומשמעותית לחלק החיצוני/מדחס והזנה פשוטה עבור המאייד.

                  לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
                  למוצרים עם הנחה מכאן.

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  1
                  • O one1010

                    @yits אם בכל מזגן זה ככה וכלפי הנתון הזה אין שינוי בין כל מזגן לVRF אז ממילא אין כאן טענה חדשה לגבי סוג השקע

                    WWWW מנותק
                    WWWW מנותק
                    WWW
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #24

                    @one1010 בקיצור.
                    לדעתי הקבלן מבלבל את המח.
                    זה כמו להגיד שאתה צריך 120*3 אמפר בבית, כי יש לך 20 שקעים שכ"א צריך 16 אמפר...
                    יש כללים איך מחשבנים את זה, ככה ודאי שלא.

                    WWW.netfree@gmail.com || קשבק! החזר כספי לבנק על רכישות באינטרנט || עונים על סקרים ומרוויחים כסף!

                    א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    2
                    • WWWW WWW

                      @one1010 בקיצור.
                      לדעתי הקבלן מבלבל את המח.
                      זה כמו להגיד שאתה צריך 120*3 אמפר בבית, כי יש לך 20 שקעים שכ"א צריך 16 אמפר...
                      יש כללים איך מחשבנים את זה, ככה ודאי שלא.

                      א מנותק
                      א מנותק
                      אורח פורח
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #25

                      @WWW צודק הרבה יותר ממה שכתבת גם אם לפי חשבון יוצא שצריך הרבה יותר זה לא מוצדק מבחינה טכנית ולדעת את זה מדויק צריך ניסיון וזה המעלה של חשמלאי עם ניסיון רב בדברים כאלו ולא קבלן
                      הכותב הנדסאי חשמל במקצוע

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      2
                      תגובה
                      • תגובה כנושא
                      התחברו כדי לפרסם תגובה
                      • מהישן לחדש
                      • מהחדש לישן
                      • הכי הרבה הצבעות


                      • 1
                      • 2
                      בא תתחבר לדף היומי!
                      • התחברות

                      • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                      • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                      • פוסט ראשון
                        פוסט אחרון
                      0
                      • דף הבית
                      • קטגוריות
                      • פוסטים אחרונים
                      • משתמשים
                      • חיפוש
                      • חוקי הפורום