    one1010
    השיב לyits ב נערך לאחרונה על ידי
    #14

    @yits כתב בהגדלת לוח חשמל:

    גם לי יש מיני VRF, אולי תוכל לתת קצת יותר פרטים על איזה מזגן מדובר

    לדוגמא זה:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif3PCqzIv7AhX_hv0HHbOcAJAQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.yabat.net%2F%25D7%259E%25D7%25A1%25D7%2597%25D7%25A8-%25D7%2590%25D7%259C%25D7%25A7%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599%2Fgmv-224wl-c-x&usg=AOvVaw1sW5BzezKLrynzCpygaTNt

    זה מגיע עם חנוכיה כזו:
    https://www.yabat.net/מסחר-אלקטרוני/fq18-h1-חנוכייה-8-יציאות-לhp-עד-241-כ-ס

    Y תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • Y מנותק
      Y מנותק
      yits
      השיב לone1010 ב נערך לאחרונה על ידי
      #15

      @one1010

      מה שיש לי נקרא VRF BOX (אני חושב שגם זה מיני VRF- אבל זה משהו שונה)

      אני חושב שגם זה עובד באותה צורה, אבל יותר פונקציונאלי.

      d4f3c710-9b0f-427a-9c79-e85d8a4c7370-image.png

      מופיע לך בתמונה כמה חשמל לוקחת היחידה (בערך 32A) ושקע החשמל החיצוני (20*3)

      https://www.tadiran-group.co.il/wp-content/uploads/2019/03/גירסה-קלה-TADIRAN-VRF_2021.pdf

      לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
      למוצרים עם הנחה מכאן.

      O תגובה 1 תגובה אחרונה
      1
      • O מנותק
        O מנותק
        one1010
        השיב לyits ב נערך לאחרונה על ידי
        #16

        @yits ואיך אני יכול לדעת כמה לוקחת כל יחידה פנימית?
        כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

        Y תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • Y מנותק
          Y מנותק
          yits
          השיב לone1010 ב נערך לאחרונה על ידי
          #17

          @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

          כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

          אני לא מבין גדול בחשמל, אבל אני לגמרי לא מבין את שאלתך.

          מה אתה מתכוון חד פאזי - שקע רגיל?

          מזגן עילי רגיל עד 2 כ"ס מספיק לו שקע רגיל (חד פאזי)
          מזגן מעל 2.5 כ"ס עד 3.5 עובדים גם על חד פאזי אבל צריכים שקע אנגלי (שהוא יכול לספק חשמל במתח גבוה יותר)

          אבל כל זה בגלל שנקודת החשמל הזאת מספקת גם את היחידה הפנימית וגם החיצונית
          אבל ב VRF יש פיצול בין שני החלקים, תתייחס לשקע של המאייד כמו שקע של מאוורר.

          לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
          למוצרים עם הנחה מכאן.

          O תגובה 1 תגובה אחרונה
          1
          • O מנותק
            O מנותק
            one1010
            השיב לyits ב נערך לאחרונה על ידי
            #18

            @yits כתב בהגדלת לוח חשמל:

            @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

            כי אם אתה צודק שהיחידה הפנימית לקוחת חשמל רק לאיוורור וכדו' גם אם יש כלל שמזגן צריך חד פאזי זה הגיוני רק במזגן עילי רגיל ולא ביחידה פנימית של VRF

            אני לא מבין גדול בחשמל, אבל אני לגמרי לא מבין את שאלתך.

            מה אתה מתכוון חד פאזי - שקע רגיל?

            שקע על מעגל נפרד

            אבל ב VRF יש פיצול בין שני החלקים, תתייחס לשקע של המאייד כמו שקע של מאוורר.

            זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
            יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

            Y תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • Y מנותק
              Y מנותק
              yits
              השיב לone1010 ב נערך לאחרונה על ידי
              #19

              @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

              זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
              יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

              ברור שזה עובד ככה,
              אחרת מה הרווח ב VRF.

              הרעיון מאחורי זה שמנוע אחד בלבד ייצר קור לפי ביקוש לחדר אחד או לשבעה חדרים
              וכמובן זה רק במערכות אינוורטר שיכולות לשנות את רמת הפעולה של המזגן לפי ביקוש.

              לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
              למוצרים עם הנחה מכאן.

              O תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • O מנותק
                O מנותק
                one1010
                השיב לyits ב נערך לאחרונה על ידי
                #20

                @yits כתב בהגדלת לוח חשמל:

                @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

                זה גם במיני VRF [שאין לו קופסת חלוקה]?
                יש מישהו שיכול להביא נתונים חוקים ורישמיים יותר?

                ברור שזה עובד ככה,
                אחרת מה הרווח ב VRF.

                הרעיון מאחורי זה שמנוע אחד בלבד ייצר קור לפי ביקוש לחדר אחד או לשבעה חדרים
                וכמובן זה רק במערכות אינוורטר שיכולות לשנות את רמת הפעולה של המזגן לפי ביקוש.

                בכל מזגן יש 2 חלקים והרווח בVRF 1. זה לחסוך במיקום של מעבה 2. לחסוך בחשמל. עיקר החסכון הוא שבכל הפעלה של מעבה יש בזבוז של חשמל ברגע שהוא הולך רק על מאייד אחד ובVRF הבזבוז הזה הולך להפעיל מאיידים נוספים.

                מעבר לכך אין לדעתי הוכחה שהמאייד עצמו לא עושה את אותה פעולה בדיוק כמו כל מאייד אחר

                Y תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • Y מנותק
                  Y מנותק
                  yits
                  השיב לone1010 ב נערך לאחרונה על ידי
                  #21

                  @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

                  מעבר לכך אין לדעתי הוכחה שהמאייד עצמו לא עושה את אותה פעולה בדיוק כמו כל מאייד אחר

                  גם במזגן רגיל היחידה החיצונית היא שצורכת את החשמל והיחידה הפנימית לוקחת קצת יותר ממאוורר דיגיטלי
                  אם תסתכל בטבלאות של תדיראן מופיעה צריכת החשמל רק ביחידה החיצונית
                  על היחידה הפנימית אין התייחסות, כי היא כמעט ולא צורכת חשמל.

                  אין לי אפשרות להוכיח לך, אבל תלך לכל מי שמבין במיזוג אוויר ותשאל אותו

                  לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
                  למוצרים עם הנחה מכאן.

                  O תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • O מנותק
                    O מנותק
                    one1010
                    השיב לyits ב נערך לאחרונה על ידי
                    #22

                    @yits אם בכל מזגן זה ככה וכלפי הנתון הזה אין שינוי בין כל מזגן לVRF אז ממילא אין כאן טענה חדשה לגבי סוג השקע

                    Y WWWW 2 תגובות תגובה אחרונה
                    0
                    • Y מנותק
                      Y מנותק
                      yits
                      השיב לone1010 ב נערך לאחרונה על ידי
                      #23

                      @one1010 כתב בהגדלת לוח חשמל:

                      @yits אם בכל מזגן זה ככה וכלפי הנתון הזה אין שינוי בין כל מזגן לVRF אז ממילא אין כאן טענה חדשה לגבי סוג השקע

                      אני קצת חוזר על עצמי
                      מזגן רגיל יש לו הזנה יחידה של חשמל, המדחס מקבל חשמל מהשקע של המאייד
                      אבל מזגן VRF וכדו' יש לו שני הזנות חשמל, הזנה נפרדת ומשמעותית לחלק החיצוני/מדחס והזנה פשוטה עבור המאייד.

                      לקניה והנחות ב KSP כנסו מכאן.
                      למוצרים עם הנחה מכאן.

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      1
                      • WWWW מנותק
                        WWWW מנותק
                        WWW
                        השיב לone1010 ב נערך לאחרונה על ידי
                        #24

                        @one1010 בקיצור.
                        לדעתי הקבלן מבלבל את המח.
                        זה כמו להגיד שאתה צריך 120*3 אמפר בבית, כי יש לך 20 שקעים שכ"א צריך 16 אמפר...
                        יש כללים איך מחשבנים את זה, ככה ודאי שלא.

                        WWW.netfree@gmail.com || קשבק! החזר כספי לבנק על רכישות באינטרנט || עונים על סקרים ומרוויחים כסף!

                        א תגובה 1 תגובה אחרונה
                        2
                        • א מנותק
                          א מנותק
                          אורח פורח
                          השיב לWWW ב נערך לאחרונה על ידי
                          #25

                          @WWW צודק הרבה יותר ממה שכתבת גם אם לפי חשבון יוצא שצריך הרבה יותר זה לא מוצדק מבחינה טכנית ולדעת את זה מדויק צריך ניסיון וזה המעלה של חשמלאי עם ניסיון רב בדברים כאלו ולא קבלן
                          הכותב הנדסאי חשמל במקצוע

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          2