כיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ותאורה
21 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות 6 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • א אורח פורח

    @יעקב-ישראל דגם בבקשה אני בתחום הזה עמוק.
    הבעיה הזאת שאתה מדבר עליה זה רק עם אתה מחבר חד פאזי לחיבור תלת פאזי ולא שינית את החיבורים בתוך המערכת (לא נכון אבל נקרא לזה כך לשם הנוחות. יש קופסת חיבורים בתוך האינדוקציה ששם מהנדס חשמל יכול להחליף את ההתאמה מתלת פאזי לחד פאזי - זה עשוי לשם כך).
    הכרטיס בודק האם יש לכל גופי החימום הזנה נכונה ולא 400V במקרה שיש 400V הוא פשוט לא יעבוד הוא יתפוצץ!.

    WWWW מנותק
    WWWW מנותק
    WWW
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #11

    @אורח-פורח כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

    @יעקב-ישראל דגם בבקשה אני בתחום הזה עמוק.
    הבעיה הזאת שאתה מדבר עליה זה רק עם אתה מחבר חד פאזי לחיבור תלת פאזי ולא שינית את החיבורים בתוך המערכת (לא נכון אבל נקרא לזה כך לשם הנוחות. יש קופסת חיבורים בתוך האינדוקציה ששם מהנדס חשמל יכול להחליף את ההתאמה מתלת פאזי לחד פאזי - זה עשוי לשם כך).
    הכרטיס בודק האם יש לכל גופי החימום הזנה נכונה ולא 400V במקרה שיש 400V הוא פשוט לא יעבוד הוא יתפוצץ!.

    אפשר לחבר 3 מקורות חשמל מ 3 פיוזים נפרדים שהם על פאזה אחת לחיבורים הרגילים?
    אם כן זה הפתרון הכי פשוט בשבילו. שימשוך לשם 5 גידים * 2.5, ובלוח ייתן הזנה מ 3 פיוזים נפרדים.
    במקרה ובהמשך ישדרגו לתלת פאזי, יחבר את 3 הגידים בלוח למפסק תלת פאזי.

    WWW.netfree@gmail.com || קשבק! החזר כספי לבנק על רכישות באינטרנט || עונים על סקרים ומרוויחים כסף!

    מושיקמ תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • WWWW WWW

      @אורח-פורח כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

      @יעקב-ישראל דגם בבקשה אני בתחום הזה עמוק.
      הבעיה הזאת שאתה מדבר עליה זה רק עם אתה מחבר חד פאזי לחיבור תלת פאזי ולא שינית את החיבורים בתוך המערכת (לא נכון אבל נקרא לזה כך לשם הנוחות. יש קופסת חיבורים בתוך האינדוקציה ששם מהנדס חשמל יכול להחליף את ההתאמה מתלת פאזי לחד פאזי - זה עשוי לשם כך).
      הכרטיס בודק האם יש לכל גופי החימום הזנה נכונה ולא 400V במקרה שיש 400V הוא פשוט לא יעבוד הוא יתפוצץ!.

      אפשר לחבר 3 מקורות חשמל מ 3 פיוזים נפרדים שהם על פאזה אחת לחיבורים הרגילים?
      אם כן זה הפתרון הכי פשוט בשבילו. שימשוך לשם 5 גידים * 2.5, ובלוח ייתן הזנה מ 3 פיוזים נפרדים.
      במקרה ובהמשך ישדרגו לתלת פאזי, יחבר את 3 הגידים בלוח למפסק תלת פאזי.

      מושיקמ מנותק
      מושיקמ מנותק
      מושיק
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #12

      לפי מה שאני מבין מהתגובות הקודמות כאן, לא יעזור לחבר 3 מקורות חשמל שונים, כיון שההזנה בדירה היא של חד פאזי.
      מישהו התנסה עם כיריים חד פאזי של 32 אמפר-שקע סיקון?

      WWWW תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • מושיקמ מושיק

        לפי מה שאני מבין מהתגובות הקודמות כאן, לא יעזור לחבר 3 מקורות חשמל שונים, כיון שההזנה בדירה היא של חד פאזי.
        מישהו התנסה עם כיריים חד פאזי של 32 אמפר-שקע סיקון?

        WWWW מנותק
        WWWW מנותק
        WWW
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי WWW
        #13

        @מושיק כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

        לפי מה שאני מבין מהתגובות הקודמות כאן, לא יעזור לחבר 3 מקורות חשמל שונים, כיון שההזנה בדירה היא של חד פאזי.

        אני לא הבנתי כך חד משמעית.

        WWW.netfree@gmail.com || קשבק! החזר כספי לבנק על רכישות באינטרנט || עונים על סקרים ומרוויחים כסף!

        A0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • WWWW WWW

          @מושיק כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

          לפי מה שאני מבין מהתגובות הקודמות כאן, לא יעזור לחבר 3 מקורות חשמל שונים, כיון שההזנה בדירה היא של חד פאזי.

          אני לא הבנתי כך חד משמעית.

          A0533057932A מנותק
          A0533057932A מנותק
          A0533057932
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #14

          @WWW מפסק בלוח הוא לא שונה משוקולד
          אם יש צורך בתלת פאזי זה בדרך כלל אומר שצריך 400V

          WWWW תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • A0533057932A A0533057932

            @WWW מפסק בלוח הוא לא שונה משוקולד
            אם יש צורך בתלת פאזי זה בדרך כלל אומר שצריך 400V

            WWWW מנותק
            WWWW מנותק
            WWW
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #15

            @A0533057932 כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

            @WWW מפסק בלוח הוא לא שונה משוקולד
            אם יש צורך בתלת פאזי זה בדרך כלל אומר שצריך 400V

            אם יש צורך ביותר מ 16 אמפר, צריך 2 כבלים מהארון / כבל עבה במיוחד.

            WWW.netfree@gmail.com || קשבק! החזר כספי לבנק על רכישות באינטרנט || עונים על סקרים ומרוויחים כסף!

            A0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • WWWW WWW

              @A0533057932 כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

              @WWW מפסק בלוח הוא לא שונה משוקולד
              אם יש צורך בתלת פאזי זה בדרך כלל אומר שצריך 400V

              אם יש צורך ביותר מ 16 אמפר, צריך 2 כבלים מהארון / כבל עבה במיוחד.

              A0533057932A מנותק
              A0533057932A מנותק
              A0533057932
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #16

              @WWW נכון
              ואז?

              WWWW תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • A0533057932A A0533057932

                @WWW נכון
                ואז?

                WWWW מנותק
                WWWW מנותק
                WWW
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                #17

                @A0533057932 כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

                ואז?

                לא מבין.
                מהתגובות למעלה (של @חשמל ו @אורח-פורח) לא נשמע חד משמעית שצריך 400V אלא שאי אפשר להשתמש ב 16 אמפר בשביל כל 3 החיבורים.

                אני היה לי כיריים שהיה צריך 2 פאזות, שזה ודאי לא 400V, פשוט הוא היה צריך 32 אמפר.

                WWW.netfree@gmail.com || קשבק! החזר כספי לבנק על רכישות באינטרנט || עונים על סקרים ומרוויחים כסף!

                A0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • WWWW WWW

                  @A0533057932 כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

                  ואז?

                  לא מבין.
                  מהתגובות למעלה (של @חשמל ו @אורח-פורח) לא נשמע חד משמעית שצריך 400V אלא שאי אפשר להשתמש ב 16 אמפר בשביל כל 3 החיבורים.

                  אני היה לי כיריים שהיה צריך 2 פאזות, שזה ודאי לא 400V, פשוט הוא היה צריך 32 אמפר.

                  A0533057932A מנותק
                  A0533057932A מנותק
                  A0533057932
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #18

                  @WWW אז השאלה היא האם הכיריים צורכים 32 אמפר או 400V
                  איך כל הנידון פה רלוונטי?
                  שיביאו דגם ויכלו לבדוק
                  אבל לחבר את הכיריים לשני שקעים זה טרוף
                  צריך אם כן למתוח כבל בודד מספיק עבה ל32 אמפר

                  א WWWW 2 תגובות תגובה אחרונה
                  0
                  • A0533057932A A0533057932

                    @WWW אז השאלה היא האם הכיריים צורכים 32 אמפר או 400V
                    איך כל הנידון פה רלוונטי?
                    שיביאו דגם ויכלו לבדוק
                    אבל לחבר את הכיריים לשני שקעים זה טרוף
                    צריך אם כן למתוח כבל בודד מספיק עבה ל32 אמפר

                    א מנותק
                    א מנותק
                    אורח פורח
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #19

                    @A0533057932 אכן כן אם אתה משתמש לאינדוקציה חד פאזי אתה צריך 32A
                    400V לא נדרש בשום אופן להפעלת מכשיר ביתי.
                    במוסדי ובתעשיה יש הרבה 400V ואפי' 600V לביתי לפי הידוע לי כעת לא נדרש 400V אף פעם.
                    לדוג' בבלגיה יש שלושה סוגי רשתות חשמל 230V/400V ו130V/220V וחד פאזי. כל אינדוקציה יכולה לעבוד על שלושת הסוגים האמורים צריך לשחק קצת בקופסת החיבורים והכל מסתדר. השינוי הוא רק בכמות האמפר הנדרשת ולא בוולט.

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    1
                    • A0533057932A A0533057932

                      @WWW אז השאלה היא האם הכיריים צורכים 32 אמפר או 400V
                      איך כל הנידון פה רלוונטי?
                      שיביאו דגם ויכלו לבדוק
                      אבל לחבר את הכיריים לשני שקעים זה טרוף
                      צריך אם כן למתוח כבל בודד מספיק עבה ל32 אמפר

                      WWWW מנותק
                      WWWW מנותק
                      WWW
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #20

                      @A0533057932 כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

                      איך כל הנידון פה רלוונטי?
                      שיביאו דגם ויכלו לבדוק
                      אבל לחבר את הכיריים לשני שקעים זה טרוף

                      אף אחד לא אמר לחבר ל2 שקעים, סה"כ הוא רוצה לדעת איזה הכנה לעשות לשקע.

                      WWW.netfree@gmail.com || קשבק! החזר כספי לבנק על רכישות באינטרנט || עונים על סקרים ומרוויחים כסף!

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • מושיקמ מושיק

                        שלום לכולם.
                        בדירה שלי יש תשתית של חשמל חד פאזית, אבל יש לי מספיק חשמל [הסבר מסובך למה, זה דירה ישנה עם תשתית חשמל מענינת...]
                        אני מעונין לקנות כיריים אינדוקציה, אבל אני רוצה שהם יוכלו להגיע למקסימום, ולכן יש לי כמה שאלות.
                        1: האם ניתן לקנו כיריים של תלת פאזי, ולחבר אותם על 2 שקעים, ואז הפעלת הכיריים תהיה כביכול מחולקת ל2 איזורים באינדוקציה, שכל אזור יפעל על מפסק נפרד.
                        2: האם כיריים 32 אמפר יוכלו לעבוד בתפוקה מלאה על 4 הלהבות. [שקע סיקון]. והאם אצטרך להחליף את החוטים של השקע מחוט של 2.5 לחוט עבה יותר.
                        3: האם יש כיריים של 25 אמפר חד פאזי שעובדות בתפוקה מלאה.
                        תודה רבה

                        A0533057932A מנותק
                        A0533057932A מנותק
                        A0533057932
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #21

                        @מושיק כתב בכיריים אינדוקציה בידרה עם תשתית חד פאזי:

                        2: האם כיריים 32 אמפר יוכלו לעבוד בתפוקה מלאה על 4 הלהבות. [שקע סיקון]. והאם אצטרך להחליף את החוטים של השקע מחוט של 2.5 לחוט עבה יותר.

                        התקן מצריך עבור 32 אמפר עובי 6 מ"מ (וודאי במכשיר שצפוי לצרוך את זה)
                        כך למיטב זכרוני

                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        תגובה
                        • תגובה כנושא
                        התחברו כדי לפרסם תגובה
                        • מהישן לחדש
                        • מהחדש לישן
                        • הכי הרבה הצבעות


                        • 1
                        • 2
                        בא תתחבר לדף היומי!
                        • התחברות

                        • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                        • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                        • פוסט ראשון
                          פוסט אחרון
                        0
                        • דף הבית
                        • קטגוריות
                        • פוסטים אחרונים
                        • משתמשים
                        • חיפוש
                        • חוקי הפורום