  • O one1010

    האם אפשרי? במה זה כרוך?

    ראיתי ברשת סתירות אשמח לשמוע מנסיון אמיתי ולא רק מחשבות...
    מצד שני מחשבות גם יכול להועיל אבל שיהיה ברור שזה מחשבות...

    תודה

    קינג קומפיוטרק מחובר
    קינג קומפיוטרק מחובר
    קינג קומפיוטר
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #2

    @one1010 לא מבין את הבעיה, יש לך שלוש חוטים חומים אחד חלק אחד עם פס כתום ועוד אחד עם פס שחור
    תשתמש בחלק על שני המפוספסים תשים שוקולד ונגמר הסיפור

    O תגובה 1 תגובה אחרונה
    1
    • קינג קומפיוטרק קינג קומפיוטר

      @one1010 לא מבין את הבעיה, יש לך שלוש חוטים חומים אחד חלק אחד עם פס כתום ועוד אחד עם פס שחור
      תשתמש בחלק על שני המפוספסים תשים שוקולד ונגמר הסיפור

      O מנותק
      O מנותק
      one1010
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #3

      @קינג-קומפיוטר עיין כאן...

      https://www.electricil.com/site/detail/forum/showMsg.asp?forum_id=1047&message_id=1301143&depart_id=20484

      קינג קומפיוטרק תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • O one1010

        האם אפשרי? במה זה כרוך?

        ראיתי ברשת סתירות אשמח לשמוע מנסיון אמיתי ולא רק מחשבות...
        מצד שני מחשבות גם יכול להועיל אבל שיהיה ברור שזה מחשבות...

        תודה

        שמואל4ש מנותק
        שמואל4ש מנותק
        שמואל4
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל4
        #4

        @one1010 אתה יכול להשתמש באחד מהפאזות.

        בתלאת פאזי יש 3 שהם 1 ואחד שהוא 0 + ארקה.
        אפשר להשתמש רק באחד מהפאזות.
        זה מה שעושים בארון חשמל לשקעים הרגילים, מפזרים את הפאזות, ובשביל מי שצריך את שלושתם נותנים את שלושתם.

        מה שכן, יתכן שכדאי גם להפריד את זה בארון חשמל כי יכול להיות שהתקינות של המספק שהוא תלת פאזי נפגמת כאשר משתמשים רק עם אחד.
        צריך להתייעץ על חשמלאי, רק בצד הטכני - זה יעבוד.

        ליצירת קשר:
        sh@mitm.top

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        1
        • O one1010

          @קינג-קומפיוטר עיין כאן...

          https://www.electricil.com/site/detail/forum/showMsg.asp?forum_id=1047&message_id=1301143&depart_id=20484

          קינג קומפיוטרק מחובר
          קינג קומפיוטרק מחובר
          קינג קומפיוטר
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #5

          @one1010 בקישור שהבאת בתשובה האחרונה מצויין במפורש שאין בעיה

          O תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • קינג קומפיוטרק קינג קומפיוטר

            @one1010 בקישור שהבאת בתשובה האחרונה מצויין במפורש שאין בעיה

            O מנותק
            O מנותק
            one1010
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #6

            @קינג-קומפיוטר אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

            @one1010 בקישור שהבאת בתשובה האחרונה מצויין במפורש שאין בעיה

            יש שם כמה חשמלאים וכל אחד אומר מסברא דברים הפוכים...
            לכן חיפשתי בעיקר מידע מנסיון בפועל

            קינג קומפיוטרק תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • O one1010

              @קינג-קומפיוטר אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

              @one1010 בקישור שהבאת בתשובה האחרונה מצויין במפורש שאין בעיה

              יש שם כמה חשמלאים וכל אחד אומר מסברא דברים הפוכים...
              לכן חיפשתי בעיקר מידע מנסיון בפועל

              קינג קומפיוטרק מחובר
              קינג קומפיוטרק מחובר
              קינג קומפיוטר
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #7

              @one1010 יש לי נסיון קצת יותר מחובבן😉
              זה פשוט לדעת איך הדברים עובדים כמו שהסביר שמואל בהרחבה

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              1
              • ek0583232948E מנותק
                ek0583232948E מנותק
                ek0583232948
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                #8

                אם אתה משתמש בשקע לדבר עם צריכה גבוהה (גוף חימום למשל), אתה צריך לראות שזה יושב על הפאזה שיש בה הכי פחות צריכה
                אתה צריך לפתוח את הארון חשמל ולעקוב אחרי הפיזור של החוטים של התלת פאזי שמגיעים מהראשי בין כל המפסקים , לפי מה שכל מפסק צורך (על מה המכונת כביסה , מייבש, דוד חשמל וכדו')

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • O one1010

                  האם אפשרי? במה זה כרוך?

                  ראיתי ברשת סתירות אשמח לשמוע מנסיון אמיתי ולא רק מחשבות...
                  מצד שני מחשבות גם יכול להועיל אבל שיהיה ברור שזה מחשבות...

                  תודה

                  יעקב ישראלי מנותק
                  יעקב ישראלי מנותק
                  יעקב ישראל
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב ישראל
                  #9

                  @one1010 אם אתה רוצה ששקע של 5 חורים יעבוד על פאזה אחת זה עלול להרוס את המוצר כי הוא דורש יותר מ 220V
                  אבל אם אתה מתכוון שיש לך שקע של 5 חורים ואתה רוצה להפוך אותו לשקע של שלוש אתה צריך פשוט להשתמש באחד החוטים החומים (בשום פנים ואופן לא יותר מאחד!!! לחבר 2 פאזות יותר גרוע מלחבר שלילי וחיובי ולא - זה לא ייתן לך יותר חשמל) בחוט הכחול ובצהוב וקיבלת שקע רגיל לחלוטין
                  תלת פאזי זה אומר שיש לך 3 פעמים הזנה רגילה לבית
                  קצב התחלפות ההרצ' שלהם מסונכן ככה שיש מוצרים שיכולים לעבוד על 3 פאזות ואז הם לוקחים 400V במקום 220V
                  מקווה שהייתי ברור

                  O שמואל4ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  0
                  • יעקב ישראלי יעקב ישראל

                    @one1010 אם אתה רוצה ששקע של 5 חורים יעבוד על פאזה אחת זה עלול להרוס את המוצר כי הוא דורש יותר מ 220V
                    אבל אם אתה מתכוון שיש לך שקע של 5 חורים ואתה רוצה להפוך אותו לשקע של שלוש אתה צריך פשוט להשתמש באחד החוטים החומים (בשום פנים ואופן לא יותר מאחד!!! לחבר 2 פאזות יותר גרוע מלחבר שלילי וחיובי ולא - זה לא ייתן לך יותר חשמל) בחוט הכחול ובצהוב וקיבלת שקע רגיל לחלוטין
                    תלת פאזי זה אומר שיש לך 3 פעמים הזנה רגילה לבית
                    קצב התחלפות ההרצ' שלהם מסונכן ככה שיש מוצרים שיכולים לעבוד על 3 פאזות ואז הם לוקחים 400V במקום 220V
                    מקווה שהייתי ברור

                    O מנותק
                    O מנותק
                    one1010
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #10

                    @יעקב-ישראל ו @ כולם
                    אני לא הולך לעשות את זה כרגע ולכן גם אני לא באמת מבין את ההצעות שלכם.
                    רק חשוב לי להבין האם זה אפשרי כי אני מסופק במטבח האם להשתמש באינדוקציה ואז אני צריך שקע תלת פאזי או כיריים גז ואז אני צריך שקע חד פאזי. השאלה הייתה האם אני צריך בגלל הספק הזה להכין גם שקע תלת פאזי וגם חד פאזי או שאני אוכל להחליט בהמשך ולשנות.

                    כמובן שהכי טוב היה אם יהיה פתרון שבו אוכל לשנות אותו בצורה קלה ופעם להשתמש בו ככה ופעם ככה

                    יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • O one1010

                      @יעקב-ישראל ו @ כולם
                      אני לא הולך לעשות את זה כרגע ולכן גם אני לא באמת מבין את ההצעות שלכם.
                      רק חשוב לי להבין האם זה אפשרי כי אני מסופק במטבח האם להשתמש באינדוקציה ואז אני צריך שקע תלת פאזי או כיריים גז ואז אני צריך שקע חד פאזי. השאלה הייתה האם אני צריך בגלל הספק הזה להכין גם שקע תלת פאזי וגם חד פאזי או שאני אוכל להחליט בהמשך ולשנות.

                      כמובן שהכי טוב היה אם יהיה פתרון שבו אוכל לשנות אותו בצורה קלה ופעם להשתמש בו ככה ופעם ככה

                      יעקב ישראלי מנותק
                      יעקב ישראלי מנותק
                      יעקב ישראל
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב ישראל
                      #11

                      @one1010 אינדוקציה תלת פאזית דורשת תלת פאזי בפועל (וגם אם לא תמיד והיא רק דורשת חשמל חזק לא הייתי משחק עם זה)

                      O תגובה 1 תגובה אחרונה
                      1
                      • יעקב ישראלי יעקב ישראל

                        @one1010 אינדוקציה תלת פאזית דורשת תלת פאזי בפועל (וגם אם לא תמיד והיא רק דורשת חשמל חזק לא הייתי משחק עם זה)

                        O מנותק
                        O מנותק
                        one1010
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #12

                        @יעקב-ישראל זאת אומרת שאצטרך לקבל החלטה ואז לשנות כפי שציינת למעלה?

                        משתמש תמיםמ יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        0
                        • O one1010

                          @יעקב-ישראל זאת אומרת שאצטרך לקבל החלטה ואז לשנות כפי שציינת למעלה?

                          משתמש תמיםמ מנותק
                          משתמש תמיםמ מנותק
                          משתמש תמים
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                          #13

                          @one1010 תביא לשם 3 פאזות אבל שקע תלת פאזי אתה לא צריך להשים עד שיהיה לך שימוש בשבילו.

                          עזרתי לך? תראה לי את זה על ידי לחיצה על ה^ בצד שמאל למטה.

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • א מנותק
                            א מנותק
                            אורח פורח
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אורח פורח
                            #14

                            אתה יכול למשוך מהתלת פאזי שקע רגיל
                            אם לא הבנת טוב איך זה עובד אל תעשה כלום כי זה עכול להרוס לך מוצרי חשמל
                            בתלת פאזי יש 400V וזה מסוכן לכל מוצרי החשמל הביתיים
                            בכל אופן בין חום לכחול יש לך 230V שאתה יכול בריווח להשתמש בו לשקע רגיל שתתקין ליד שקע התלת פאזי
                            תזכור לוודאות שיש בשקע שהתקנת 230V ולא 400V שאז זה לא טוב כלל וכלל ועלול לעלות לך ביוקר
                            הנדסאי חשמל בתפקיד

                            העצה לא כרוכה בתשלום

                            משתמש תמיםמ O 2 תגובות תגובה אחרונה
                            0
                            • א אורח פורח

                              אתה יכול למשוך מהתלת פאזי שקע רגיל
                              אם לא הבנת טוב איך זה עובד אל תעשה כלום כי זה עכול להרוס לך מוצרי חשמל
                              בתלת פאזי יש 400V וזה מסוכן לכל מוצרי החשמל הביתיים
                              בכל אופן בין חום לכחול יש לך 230V שאתה יכול בריווח להשתמש בו לשקע רגיל שתתקין ליד שקע התלת פאזי
                              תזכור לוודאות שיש בשקע שהתקנת 230V ולא 400V שאז זה לא טוב כלל וכלל ועלול לעלות לך ביוקר
                              הנדסאי חשמל בתפקיד

                              העצה לא כרוכה בתשלום

                              משתמש תמיםמ מנותק
                              משתמש תמיםמ מנותק
                              משתמש תמים
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                              #15

                              @אורח-פורח אם הוא יתחבר רק לפאזה אחת הוא יכול לקבל 400?

                              עזרתי לך? תראה לי את זה על ידי לחיצה על ה^ בצד שמאל למטה.

                              א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              0
                              • O one1010

                                @יעקב-ישראל זאת אומרת שאצטרך לקבל החלטה ואז לשנות כפי שציינת למעלה?

                                יעקב ישראלי מנותק
                                יעקב ישראלי מנותק
                                יעקב ישראל
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                #16

                                @one1010 יש לך תלת פאזי ?
                                כן הייתי מעביר תשתית של תלת פאזי לאינדוקציה (לדעתי אל תבנה שקע רק הכנה) אחרי זה להעביר חוטים זה סיפור
                                תשתית זה תמיד טוב

                                O תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0
                                • יעקב ישראלי יעקב ישראל

                                  @one1010 יש לך תלת פאזי ?
                                  כן הייתי מעביר תשתית של תלת פאזי לאינדוקציה (לדעתי אל תבנה שקע רק הכנה) אחרי זה להעביר חוטים זה סיפור
                                  תשתית זה תמיד טוב

                                  O מנותק
                                  O מנותק
                                  one1010
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                  #17

                                  @יעקב-ישראל אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

                                  @one1010 יש לך תלת פאזי ?
                                  כן הייתי מעביר תשתית של תלת פאזי לאינדוקציה (לדעתי אל תבנה שקע רק הכנה) אחרי זה להעביר חוטים זה סיפור
                                  תשתית זה תמיד טוב

                                  הקבלן נותן תלת פאזי.
                                  לא נראה לי שייתן לי לעשות רק תשתית.
                                  אבל אם מה שהציעו כאן למעלה שאפשר להוציא מהתלת פאזי שקע נפרד חד פאזי לכאורה זה הפתרון הכי טוב. בכל מקרה זה מתחת לשיש במקום מוסתר

                                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  0
                                  • א אורח פורח

                                    אתה יכול למשוך מהתלת פאזי שקע רגיל
                                    אם לא הבנת טוב איך זה עובד אל תעשה כלום כי זה עכול להרוס לך מוצרי חשמל
                                    בתלת פאזי יש 400V וזה מסוכן לכל מוצרי החשמל הביתיים
                                    בכל אופן בין חום לכחול יש לך 230V שאתה יכול בריווח להשתמש בו לשקע רגיל שתתקין ליד שקע התלת פאזי
                                    תזכור לוודאות שיש בשקע שהתקנת 230V ולא 400V שאז זה לא טוב כלל וכלל ועלול לעלות לך ביוקר
                                    הנדסאי חשמל בתפקיד

                                    העצה לא כרוכה בתשלום

                                    O מנותק
                                    O מנותק
                                    one1010
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                    #18

                                    @אורח-פורח אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

                                    אם לא הבנת טוב איך זה עובד אל תעשה כלום כי זה עכול להרוס לך מוצרי חשמל

                                    אעשה זאת רק עם חשמלאי או לאחר שאבין מה אני עושה.
                                    כרגע זה בעיקר שאלה תיאורטית

                                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    0
                                    • יעקב ישראלי יעקב ישראל

                                      @one1010 אם אתה רוצה ששקע של 5 חורים יעבוד על פאזה אחת זה עלול להרוס את המוצר כי הוא דורש יותר מ 220V
                                      אבל אם אתה מתכוון שיש לך שקע של 5 חורים ואתה רוצה להפוך אותו לשקע של שלוש אתה צריך פשוט להשתמש באחד החוטים החומים (בשום פנים ואופן לא יותר מאחד!!! לחבר 2 פאזות יותר גרוע מלחבר שלילי וחיובי ולא - זה לא ייתן לך יותר חשמל) בחוט הכחול ובצהוב וקיבלת שקע רגיל לחלוטין
                                      תלת פאזי זה אומר שיש לך 3 פעמים הזנה רגילה לבית
                                      קצב התחלפות ההרצ' שלהם מסונכן ככה שיש מוצרים שיכולים לעבוד על 3 פאזות ואז הם לוקחים 400V במקום 220V
                                      מקווה שהייתי ברור

                                      שמואל4ש מנותק
                                      שמואל4ש מנותק
                                      שמואל4
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                      #19

                                      @יעקב-ישראל אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

                                      @one1010 אם אתה רוצה ששקע של 5 חורים יעבוד על פאזה אחת זה עלול להרוס את המוצר כי הוא דורש יותר מ 220V

                                      אני ניסיתי לוודא את זה אבל אני לא מוצא מקור, אבל לדעתי מוצר תלת פאזי לא צורך יותר Volt אלא יותר Wat. כלומר הוא דורש יותר הספק ולא יותר כוח.
                                      לא נראה לי שיש מוצרים שנבנים בצורה שהם צורכים יותר מהתקן (110/220), אלא יש מוצרים שפשוט דורשים יותר הספק של ה Volt הזה.

                                      ליצירת קשר:
                                      sh@mitm.top

                                      א יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      0
                                      • שמואל4ש שמואל4

                                        @יעקב-ישראל אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

                                        @one1010 אם אתה רוצה ששקע של 5 חורים יעבוד על פאזה אחת זה עלול להרוס את המוצר כי הוא דורש יותר מ 220V

                                        אני ניסיתי לוודא את זה אבל אני לא מוצא מקור, אבל לדעתי מוצר תלת פאזי לא צורך יותר Volt אלא יותר Wat. כלומר הוא דורש יותר הספק ולא יותר כוח.
                                        לא נראה לי שיש מוצרים שנבנים בצורה שהם צורכים יותר מהתקן (110/220), אלא יש מוצרים שפשוט דורשים יותר הספק של ה Volt הזה.

                                        א מנותק
                                        א מנותק
                                        אורח פורח
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                        #20

                                        @שמואל4 מוצרי חשמל לא צורכים יותר מ230V אבל אם יש לו תלת פאזי יש חלוקה בין הפאזות בתוך המערכת של המוצר עצמו ולא קורה כלום כשאתה מחבר אותו ל400V
                                        אבל במזגנים ומנועים תלת פאזיים הם עובדים על 400V וזה התקן שלהם
                                        אם אתה רוצה הסבר איך עובד תלת פאזי 230V 400V תצטרך ללכת ללמוד איך עובדים גנרטורים ומנועים חיבורי כוכב ומשולש זה סיפור מורכב להסבר על רגל אחת והכל בתוך התקן אין לך מה לדאוג

                                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        0
                                        • משתמש תמיםמ משתמש תמים

                                          @אורח-פורח אם הוא יתחבר רק לפאזה אחת הוא יכול לקבל 400?

                                          א מנותק
                                          א מנותק
                                          אורח פורח
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                          #21

                                          @משתמש-תמים אם הוא יחבר בין פאזה לאפס הוא יקבל 230V ואם בין שתי פאזות הוא יקבל 400V.
                                          זו היא תקלה נפוצה אצל חשמלאים לא מוסמכים שלא הבינו והפנימו את חומר הנלמד או לא למדו, והנזק הוא יקר מאוד לפעמים מכונת כביסה או מקרר חדש שהולך ברגע שחיברו אותו לחשמל.
                                          ההסבר מורכב מידי למסגרת של פורום כזה או אחר.

                                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          1
                                          תגובה
                                          • תגובה כנושא
                                          התחברו כדי לפרסם תגובה
                                          • מהישן לחדש
                                          • מהחדש לישן
                                          • הכי הרבה הצבעות


                                          • 1
                                          • 2
                                          בא תתחבר לדף היומי!
                                          • התחברות

                                          • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                                          • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                                          • פוסט ראשון
                                            פוסט אחרון
                                          0
                                          • דף הבית
                                          • קטגוריות
                                          • פוסטים אחרונים
                                          • משתמשים
                                          • חיפוש
                                          • חוקי הפורום