מזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?
-
@www אני לא מכיר את הדגם של המזגם אבל לפי התיאור שלך נשמע שאין שום בעיה במזגן אלא הבעיה היא במזג האוויר.... אם אתה מנסה להפעיל מזגן על 22 ובחדר כבר יש 22 מעלות אז הוא לא אמור לקרר...
אני מבין שאני לא מחדש כלום ובטוח שבדקת את זה אבל תתקן אותי אם אני טועה -
@zvinissim גם לי יש מזגן חדש של אינוורטר [של פמילי], ואני לא מרוצה מהקירור שלו.
כתבת שצריך לבדוק את הסגירת וואקום שלו. מה זה אומר? -
@www אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
מכיר, רק שזה לא כ"כ מתאים לבית כנסת, (ובפרט שמדובר ב 4 מזגנים...)
אני מספיק זמן במיזוג אויר בכדי לנסות ולבדוק מהיכן הבעיה מתחילה.
אני רוצה לנסות לבודד את הבעיה בשביל לדעת אם זו בעיית רגשים או בעיית התקנה או בעיית המרחב.
היות ואני לא בשטח ואין לי תמונת מצב של שטח המקום אני מנסה לדעת אם בבדיקה פשוטה קודם ששידור השלט מסדר את הבעיה של זמן העבודה בעת הקירור.
(אתה צריך להבין שתמיד יצא לך מהתריס משהו כמו 7-10 מעלות -הבעיה שה שהמזגן מפסיק יותר מידי מהר ולוקח לו הרבה זמן לחזור לעבודה).
** עדיין אין לי עוד תשובה אם הפלטרים נקיים שאדע שאין לי אוויר כלוא במזגן.@www אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
(ובפרט שמדובר ב 4 מזגנים...)
זה לא משנה אם יש לך 4 מזגנים או אחד מספיק ששלט אחד משדר למזגן אחד ומתחיל משהו להשתבש
רגע...........@www אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
ובפרט שמדובר ב 4 מזגנים...
תסביר לי היכן אתה שם את השלטים והאם כולם מכוונים לאותה תכנות.
יש מצב שאתם עובדים עם 2 שלטים שלא מתוכנתים באותה תוכנית עבודה וזה מבלבל לך את יחידות מיזוג (אני אומר את זה מנסיון שנתקל בו המון בבתים שיש שם 2 מזגים ומשתמשים בכל פעם בשלט אחר בשביל להפעיל את המזגנים ולא מבינים למה כל פעם יש בעיות)
תשתדלו לעבוד כל מזגן עם המזגן שלו ואם יש לכם בעיות שידור ששני מזגניים מקבלים שידור בעקבות סמיכות אפשר לבדוק אם ניתן לשנות תדר באחד המזגנים שסמוכים אחד לשני@or אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
@zvinissim גם לי יש מזגן חדש של אינוורטר [של פמילי], ואני לא מרוצה מהקירור שלו.
כתבת שצריך לבדוק את הסגירת וואקום שלו. מה זה אומר?מה הפרוש "לא מרוצה"
לא מקרר טוב, החדר לא מספיק קר,מראה לך שגיאות ????????וואקום במערכת זה אומר כאשר מתקינים מזגן חדש או שפותחים מערכת גז במזגן נכנס איור לצנרת ולפני שממלאים אויר או שמשחרים את הגז במזגן החדש יש לעשות ואקום.
(מתקינים מתעצלים לעבוד עוד 30 דקות)
פרט לזה ע"י בעת ואקום ניתן לבדוק אם יש בריחת גז או אם עשו פלרים כמו צריך.למה צריך לעשות ואקום למערכת?
תוכל לקרוא כאן@GolanArt חייבים דחוף לעשות פורום למיזוג אויר ויש לדאוג לפתוח לכל נושא אשכול בנפרד.
באשכול אחד יש יותר מידי נושאים שכבר לא ניתן לעקוב מה שקורה באשכול -
@zvinissim אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
** עדיין אין לי עוד תשובה אם הפלטרים נקיים שאדע שאין לי אוויר כלוא במזגן.
בדקתי, הפילטר נקי לגמרי.
יש מצב שאתם עובדים עם 2 שלטים שלא מתוכנתים באותה תוכנית עבודה וזה מבלבל לך את יחידות מיזוג (אני אומר את זה מנסיון שנתקל בו המון בבתים שיש שם 2 מזגים ומשתמשים בכל פעם בשלט אחר בשביל להפעיל את המזגנים ולא מבינים למה כל פעם יש בעיות)
תשתדלו לעבוד כל מזגן עם המזגן שלו ואם יש לכם בעיות שידור ששני מזגניים מקבלים שידור בעקבות סמיכות אפשר לבדוק אם ניתן לשנות תדר באחד המזגנים שסמוכים אחד לשני
אין בעיה עם השלטים, אני בכל זאת לא עם הארץ בטכנולוגיה...
-
@zvinissim רק אם אני מדליק את המזגן על 20 אני מרגיש בכלל שהוא עובד. אני עכשיו בירושלים, ודי חם, כך שחשבתי שכבר ב24 אני ירגיש שיפור.
אני לא יודע אם זה קשור למה שהוא אינוורטר, אבל מזגן אלקטרה לא אינוורטר די ישן שיש לי, גם אם אני שם אותו על 25 אני מרגיש שהוא עובד.
בקשר לוואקום, השאלה אם יש דרך שאני יכול לבדוק את זה בעצמי. אני יודע שהטכנאי שהיה אצלי נחשב די אמין, ועבד כאן כמה שעות, אבל לא שאלתי אותו על זה.
בכל אופן תודה על התשובות, ואני מצטרף לקריאה שלך לפתוח פורום נפרד... -
@or אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
אני לא יודע אם זה קשור למה שהוא אינוורטר, אבל מזגן אלקטרה לא אינוורטר די ישן שיש לי
מזגן אינורטר ומזגן ON-OFF זה שני טכנלוגיות שונות
מזגן ON-OFF כשהוא עוד הוא תמיד עובד ב 100% תפוקה (בד"כ יש רק 2 חישנים אויר חוזר וסוללה)
מזגן אינורטר כשהוא עובד אז הוא עובד בין 130% ל- 40% תפוקה והכל לפי התנאים שיש לך באותו אזור. (זמזגן הזה יש לך הרבה יותר חישנים שמשפעים גם כל המדחס גם על המאוררים בעוצמות שונות)
סודון קטן: מזגן אוינרטור לא תמיד חסכוני אא"כ הוא עובד הרבה שעות ויורד מתחת לתפוקה הנומנלית שלו (דירוג A ומעלה {A,A+A++) -
@zvinissim אז אם אני מבין נכון את דבריך, הסיבה שבמזגן אלקטרה אני חש קירור מיידי, פשוט משום שכשהפעלתי אותו אז שהוא פועל במאה אחוז תפוקה, לעומת האינוורטר שמייד עם הדלקתו הוא יודע לווסת עצמו לארבעים אחוז תפוקה [למשל אם האויר בחוץ 22 מעלות, כמו שאולי עכשיו בירושלים] ולכן אין תחושה של קירור בחדר?
כך שהשוני הגדול בתחושה לא מהווה סימן לתקלה. נכון? -
@or אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
הסיבה שבמזגן אלקטרה אני חש קירור מיידי, פשוט משום שכשהפעלתי אותו אז שהוא פועל במאה אחוז תפוקה,
נכון
@or אמר במזגן שלא מקרר ב22 מעלות זה תקין?:
לעומת האינוורטר שמייד עם הדלקתו הוא יודע לווסת עצמו לארבעים אחוז תפוקה [למשל אם האויר בחוץ 22 מעלות, כמו שאולי עכשיו בירושלים] ולכן אין תחושה של קירור בחדר?
מזגן אינורטר מתחיל בגבוהה ומתייצב לפי החישנים (לאו דווקא ב40% הוא יודע לשחק עם התפוקות כל פעם שהוא צריך.)
מזגן אינורטר שואף תמיד להגיע שטמפרטורה אחידה כל הזמן בחדר ולכן המדחס לא מפסיק לעבוד כל עוד שהמזגן דולק לעומת זה מזגן רגיל ברגע שהחישן אויר החוזר מרגיש טמפרטורה הרצויה החיצונית מפסיקה לעבוד ושהטפרטורה עולה הוא מפעיל אותה מחדש -
הבנתי
@zvinissim תודה רבה!