    @אורח-פורח אם הוא יתחבר רק לפאזה אחת הוא יכול לקבל 400?

    א מנותק
    א מנותק
    אורח פורח
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #21

    @משתמש-תמים אם הוא יחבר בין פאזה לאפס הוא יקבל 230V ואם בין שתי פאזות הוא יקבל 400V.
    זו היא תקלה נפוצה אצל חשמלאים לא מוסמכים שלא הבינו והפנימו את חומר הנלמד או לא למדו, והנזק הוא יקר מאוד לפעמים מכונת כביסה או מקרר חדש שהולך ברגע שחיברו אותו לחשמל.
    ההסבר מורכב מידי למסגרת של פורום כזה או אחר.

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    1
    • שמואל4ש שמואל4

      @יעקב-ישראל אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

      @one1010 אם אתה רוצה ששקע של 5 חורים יעבוד על פאזה אחת זה עלול להרוס את המוצר כי הוא דורש יותר מ 220V

      אני ניסיתי לוודא את זה אבל אני לא מוצא מקור, אבל לדעתי מוצר תלת פאזי לא צורך יותר Volt אלא יותר Wat. כלומר הוא דורש יותר הספק ולא יותר כוח.
      לא נראה לי שיש מוצרים שנבנים בצורה שהם צורכים יותר מהתקן (110/220), אלא יש מוצרים שפשוט דורשים יותר הספק של ה Volt הזה.

      יעקב ישראלי מנותק
      יעקב ישראלי מנותק
      יעקב ישראל
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #22

      @שמואל4 יש מוצרים שאתה צודק (בד"כ מוצרים פשוטים עם כמה גופי חימום)
      רוב המוצרים שמשתמשים בתלת פאזי לוקחים 400V
      ולכן לעשות שקע תלת פאזי על פאזה אחת עלול לעלות ביוקר ממש

      שמואל4ש תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • יעקב ישראלי יעקב ישראל

        @שמואל4 יש מוצרים שאתה צודק (בד"כ מוצרים פשוטים עם כמה גופי חימום)
        רוב המוצרים שמשתמשים בתלת פאזי לוקחים 400V
        ולכן לעשות שקע תלת פאזי על פאזה אחת עלול לעלות ביוקר ממש

        שמואל4ש מנותק
        שמואל4ש מנותק
        שמואל4
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #23

        @יעקב-ישראל אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

        ולכן לעשות שקע תלת פאזי על פאזה אחת עלול לעלות ביוקר ממש

        לא לא לא לא.
        זה לא הייתה שאלת השואל. הוא רצה לקחת שקע תלת פאזי ולעשות אותו לשקע רגיל.
        לא להפעיל מוצר שדורת תלת פאזי על שקע רגיל - שזה נושא נפרד.

        ליצירת קשר:
        sh@mitm.top

        יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
        1
        • שמואל4ש שמואל4

          @יעקב-ישראל אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

          ולכן לעשות שקע תלת פאזי על פאזה אחת עלול לעלות ביוקר ממש

          לא לא לא לא.
          זה לא הייתה שאלת השואל. הוא רצה לקחת שקע תלת פאזי ולעשות אותו לשקע רגיל.
          לא להפעיל מוצר שדורת תלת פאזי על שקע רגיל - שזה נושא נפרד.

          יעקב ישראלי מנותק
          יעקב ישראלי מנותק
          יעקב ישראל
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #24

          @שמואל4

          @one1010 אמר בהפיכת שקע תלת פאזי לחד פאזי:

          רק חשוב לי להבין האם זה אפשרי כי אני מסופק במטבח האם להשתמש באינדוקציה ואז אני צריך שקע תלת פאזי או כיריים גז ואז אני צריך שקע חד פאזי. השאלה הייתה האם אני צריך בגלל הספק הזה להכין גם שקע תלת פאזי וגם חד פאזי או שאני אוכל להחליט בהמשך ולשנות.

          כמובן שהכי טוב היה אם יהיה פתרון שבו אוכל לשנות אותו בצורה קלה ופעם להשתמש בו ככה ופעם ככה

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          תגובה
          • תגובה כנושא
          התחברו כדי לפרסם תגובה
          • מהישן לחדש
          • מהחדש לישן
          • הכי הרבה הצבעות


          • 1
          • 2
          בא תתחבר לדף היומי!
          • התחברות

          • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

          • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
          • פוסט ראשון
            פוסט אחרון
          0
          • דף הבית
          • קטגוריות
          • פוסטים אחרונים
          • משתמשים
          • חיפוש
          • חוקי הפורום